电压互感器二次短路

电压互感器二次短路有什么现象及危害电压互感器二次短路 第一篇 电压互感器二次短路有什么现象及危害?为什么? 答:电压互感器二次短路,会使二次线圈产生很大短路电流,烧损电压互感器线圈,以至会引起一、二次击穿,使有关保护误动作,仪表无指示。因为电压互感器本身阻抗很小,一次侧是恒压电源,如果二次短路后,在恒压电源作用下二次线圈中会产生很大短路电流,烧损互感器,使绝缘损害,一、二次击穿。失掉电压互感器会使有关距离保护和与电压有关的保护误动作,仪表无指示,影响系统安全,所以电压互感器二次不能短路。 276、电流互感器二次开路后有什么现象及危害?为什么? 答:电流互感器二次开路后有二种现象: [ 查看全文 ]

电压互感器二次短路的相关文章

电压互感器二次短路

电压互感器二次短路有什么现象及危害电压互感器二次短路 第一篇 电压互感器二次短路有什么现象及危害?为什么? [ 查看全文 ]

电压互感器为什么二次侧不能短路

《电压互感器二次侧不允许短路》电压互感器为什么二次侧不能短路 第一篇 电压互感 [ 查看全文 ]

电压互感器二次侧为什么不能短路

《为什么电流(电压)互感器二次侧不能开路(短路)?》电压互感器二次侧为什么不能短路 第一篇 为什么电流(电压)互感器 [ 查看全文 ]

电压互感器一二次匝数

电压互感器一二次匝数。篇一:《电流互感器二次侧为什么不能开路?》电压互感器一二次匝数。电流互感器是一种特殊的变压器,其一次侧线圈匝数很少(低压通常只有1匝),而二次侧线圈匝数很多(比如一个1000/5的互感器,二次侧线圈是一次侧的200倍)。在二侧开路时,二次侧电压会上升到一次侧线圈压降的很多倍(1000/5的互感器,就是200倍),从而影响二次回路的正常运行,并危及人身安全。 [ 查看全文 ]

电压互感器一二次匝数

电压互感器一二次匝数。